Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

[Solucionado] calculo de banco de capacitores

15/6/2012 12:35AM
Hola!necesito calcular un banco de capacitores, los datos que recopile son los siguiente: carga en H.P.160 en total, Amperes por fase L1 146, L2 154, L3 165, voltaje 230V. los transformadores de distribucion son 3x50 Kva agradecere me indique como realizo el calculo para el reactivo o banco de capacitores que necesito
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta
16/6/2012 04:34PM
Estimado:según los datos aportados:
Potencia= 160HP= 119,3 KW
tension = 230v
Corriente total L1;L2;L3= 465A
Calculo FP Actual:

cosfi= Kw/Kva

Kva= Kv x I x 1.73 o (raiz cuad de tres)
Kva= 0,230 x 465 x 1,73
Kva/1= 185
Cosfi= 119,3/ 185
Cosfi= 0,64 (inicial)

Requerimiento cosfi de la empresa como no lo aportas lo estimo en 0,97 y calculo los Kva para ese valor.
Kva= 119,3/ 0,97
Kva/2 = 123

Kvar(inicial)= Raizcuad(Kva/1^2 - Kw ^2)
Kvar(inicial) = Raizcuad( 185^2 - 119,3 ^2)
Kvar (inicial)= 141,39

Kvar(deseado)= raizcuad(123^2 -119,3^2)
Kvar(deseado)= 29.9

calculo banco:
Kvar (necesario)=Kvar(inicial) -Kvar(deseado)
Kvar(necesario)= 141,39 - 29.9
Kvar(necesario)= 111,49
Banco a instalar capacitivo de: 111,49Kvar

Valores antes de compensar:
Potencia= 160HP= 119,3 KW
tension = 230v
Corriente total L1;L2;L3= 465A
Cosfi= 0,64
Kva= 185

Valores luego de compensar:
potencia= 119,3Kw
tension = 230v
Corriente L1;L2;L3= 308,7 amp (esto sale de : 123Kva/ 230V x 1,73
Cosfi= 0,97
Kva= 123
Espero te sirva .
huens 1051
SOLUCIÓN