Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

[Solucionado] instalar protector por falta de fase

11/2/2010 02:52PM
Hola gente; si pueden ayudarme, necesito instalar un protector de por falta(sub/sobre tensión, inversion de fase) de fase telemecanique o un AG, si tienen algún diagrama
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta
24/2/2010 05:13PM
Tienes que instalar en el control un rele de asimetría. Hay con ajustes de bajo/sobre tensión, pérdida de fase, rotación de fases etc. Busca el mas adecuado.

El contacto del rele, debe abrir para cortar el control de lo que quieres proteger. Lo conectas en serie con la alimentación del control.

Saludos
SOLUCIÓN