Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

relevador anclado

09/7/2012 03:45PM
tengo un equipo que dejo de funcionar, levantaba la pastilla y no hacia nada, asi que como vi que tenia un contactor le presione el contactor manualmente, pero se quedo anclado. alguien sabe como hacer para desanclarlo.
050885 4
¿Sabes la respuesta?Responder
09/7/2012 04:44PM
Estimado: corta la energía y se desanclara y no realices esta operación por tu seguridad (la de accionar el contactor en forma manual) puede ser riesgoso si existe un corto te explota en la mano
huens 1052
comentario
09/7/2012 09:09PM
ya corte la energia pero no se desenclava.
alguna otra sugerencia
050885 4
09/7/2012 09:13PM
Estimado: si no desenclava aun sin energía lo mas probable es que se hallan "soldado" los platinos del contactor, deberás cortar energía y desarmar mecánicamente el mismo
huens 1052
22/11/2012 05:33PM
El equipo está en cortocircuito. Es el motivo de que se fundan los contactos.
Se debe cambiar el motor del equipo y el contactor.

Con tus pocos conocimientos, no revisaste que debe haber estado operada la protección de sobrecarga y es por eso que no funcionaba. Cuando se encuentra un equipo operado por sobrecarga, se deben hacer todas las pruebas previo a energizarlo.

¿Qué le dirás a los dueños del equipo??..
¿Cómo quedaste cuando sentiste la explosión del cortocircuito?
¿Sabes la respuesta?Responder