Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 llave inversora - Electricidad Industrial - YoReparo
Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

llave inversora

05/6/2012 02:50PM
tengo una llave inversora de 9 contactos como se conecta de forma tal que el motor gire hacia un lado pare y luego gire en sentido contrario
¿Sabes la respuesta?Responder
05/6/2012 09:01PM
estimado: Me imagino la inversora es de cruce por cero. Y habrás tomado los recaudos necesarios de protección y comando de dicho motor
La alimentacion de las tres fases S; R; y T conéctalas al punto medio de la llave.
Luego uno de los extremos de la llave hacia cada borne del motor
El otro extremo también al motor pero con dos fases invertidas
Ej si colocaste en uno SRT En el otro coloca RST y el motor girara al revés.