Buenas, a ver si consigo explicar mi duda:

Dispongo de una instalacion de tres lineas de focos a 230v, alimentados mediante 3 telerruptores y 3 pulsadores.
En la etapa de alumbrado no tengo problemas. Pero en la de mando...
Tengo dudas en si puedo tirar un comun para los pulsadores y volver con un hilo para cada bobina del telerruptor. O si debo de usar 2 hilos diferentes para cada pulsador.

Es decir, cablear los pulsadores como interruptores normales, o hacerles circuitos independientes.

Mi duda surge porque en alguna ocasión el diferencial se caía, por tomar el neutro de circuitos diferentes (creo).

envío un dibujito para q se entienda mejor.
http://www.dibujosparapintar.com/cuaderno_de_dibujo-dibujo.php?v=41&id=32903

No sé si podría hacerlo como el morado, o como el verde. Ya q el ida común a pulsadores sale de un solo termico y el vuelta vá a cada telerruptor q no cuelga de este.

Además, se supone que en caso de fallo en una linea, las otras no deben caer. Y al colgar todos los pulsadores de un unico diferencial/termico no sé si esto ocurriría.

Espero sus comentarios o solicitudes de aclaraciones.
Gracias.
leioa1 7
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta
13/12/2011 10:11AM
mira el dibujito desaparecio.....lo quise ver pero dice que ya no esta o no se que cosas..... contame si podes si ya lo solucionaste o no y te explico ......
veo que ya lleva tres semanas .....espero tu respuesta
SOLUCIÓN
15/6/2012 01:40PM
Gracias por tu respuesta y por tu afrecimiento de ayuda.
al final no lo solucioné, pero lo fui dejando por falta de tiempo, y ya lo hemos olvidado.

Y aunque me queda la duda, creo q es algun problema con la mezcla del neutro del circuito de mando, con el de fuerza.

Bueno, doy como solucion tu respuesta y cierro el hilo.