eliminar la corriente reactiva de un motor de 70hp

23/6/2008 10:43PM
hola alguien me podriar decir como instalo ( con detalles) un banco de condensadores para un motor de 70 hp 380 v ... es para un trabajo de mi instituto gracias .
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta
23/6/2008 11:26PM
hola, tengo un tabla para corrir el factor de potencia,

HP RPM
3000RPM 1500RPM 1000RPM
50HP 15 KVAR 20 KVAR 20 KVAR
100HP 25 KVAR 30 KVAR 30 KVAR

su condensador puede estar enter 20 y 30 Kvar

suerte....
26/6/2008 11:44PM
Hola marco3259
Si es sólo teórico lo que necesitas, tienes que dar todos los antecedentes que se indican.
Un motor a plena carga consumirá la potencia nominal, pero con baja carga, también bajará la corriente consumida y su factor de potencia será también bajo. Por lo que se necesita saber cual es el factor de potencia que tiene en funcionamiento normal, que es la base para la corrección. Al estar siempre a plena carga, es mínimo lo que se tiene que corregir al tener el motor el FP a su máximo valor de diseño.
Comenta y se te puede seguir ayudando.