buenas tardes, debo colocar dos proyectores de 1000w mercurio alogenado, la distancia entre la alimentacion y los proyrctores es de 240mts.
necesito obtener como sacar la caida de tension del conductor, para saber que cable coloco. desde ya muchas gracias.
¿Sabes la respuesta?Responder
14/8/2012 03:39PM
Hola. En el foro de electricidad te dejo un link donde te explica como calcular la sección de los conductores y la caída de tensión. Espero te sirva. Suerte
servimat1 5809
14/8/2012 07:22PM
Colocando un cable de 2x10mm en 240 metros para 2000w tendrias una caida de tension de 7,5 v es decir un 3,2 % considerado como aceptable.
leogiubi 171