Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

Brekera AYUDA!!!

10/5/2017 10:38PM
Mi problema es que tengo funcionando un banco de 3 transformadores trifásicos conectados a 3 breaker pero de repente se baja uno y me quedan trabajando 2, que puedo hacer para estar alerta para cuando eso suceda.
¿Como podria colocar una alarma o un pito que suene cuando se baje un breaker?
¿Sabes la respuesta?Responder
11/5/2017 12:10AM
No mencionas si están los 3 transformadores paralelados en el secundario y en el primario. Tampoco mencionas cuál breaker está operando y si es por sobrecarga. Para saber si queda desenergizado completo el transformador.
Al quedar desenergizado en el primario y el secundario, cuando no están paralelados, puedes poner un relé de asimetría y pérdida de fase trifásico. Dependerá del nivel de tensión que tienes, ya que podrías necesitar además un transformador de control para energizarlo. El contacto del relé lo usas para energizar cualquier sistema de alarma sonoro y/o visual. La fuente de la alarma, debe ser independiente de la que se desenergiza.
Pero cuando quedan energizados ya sea en el primario o secundario, no podrás usar un relé de asimetría, ya que la tensión de los otros tranformadores lo mantendrán energizado. En éste caso, puedes buscar si encuentras entre los proveedores de materiales eléctricos, un contacto auxiliar que se adhiere al breaker.
Y lo otro, en caso de operación por sobrecarga, es poner un relé de sobrecarga en cada transformador, el que operará ántes que el breaker. El contacto NO lo usas para operar una alarma sonora y/o visual.
Comenta dudas.
Saludos

Ultima edición por Ennio Montenegro el , editado 1 vez
11/5/2017 12:32AM
claudiasofiahp escribió:Mi problema es que tengo funcionando un banco de 3 transformadores trifásicos conectados a 3 breaker pero de repente se baja uno y me quedan trabajando 2, que puedo hacer para estar alerta para cuando eso suceda.
¿Como podria colocar una alarma o un pito que suene cuando se baje un breaker?


Hola
Cada breaker es de una fase ?, o uno por cada transformador?
es decir son tres breaker unipolares o tres breaker tripolares ?
puedes aclarar ?
Saludos
nastor 3321
13/5/2017 04:28PM
Hola, son 3 banco de transformadores que están conectados en paralelo y cada breaker es un banco, porque a la hora que se baja uno me sigue funcionando los motores pero me sobre trabajan dos bancos.
Lo que necesito es saber como colocarle una sirena para saber cuando uno se baja, porque tengo que estar pendiente todo el tiempo y recordarme de ir verlos.
13/5/2017 06:12PM
Hola
¿ podrias subir un diagrama de lo que esta hecho ?
elektomaq 12.002K
13/5/2017 09:00PM
Edito lo posteado
No me parece conveniente su instalación si no se solucionan problemas previos, mas carencia de información .
Saludos

Ultima edición por nastor el , editado 3 veces
nastor 3321
13/5/2017 09:05PM
Hola Nastor
También pensé en algo parecido, pero lo descarté ya que al estar paralelados los secundarios, el transformador desenergizado, tendrá tensión en el primario, alimentado desde el secundario.

Claudia
No has mencionado cuánta tensión tiene el primario. Tampoco de cuánta potencia es cada transformador y si siempre opera el mismo breaker. Podría haber un calentamiento por mal contacto o jna sobrecarga real que lo hace operar.
13/5/2017 09:25PM
Ennio Montenegro escribió:Hola Nastor
También pensé en algo parecido, pero lo descarté ya que al estar paralelados los secundarios, el transformador desenergizado, tendrá tensión en el primario, alimentado desde el secundario.

Claudia
No has mencionado cuánta tensión tiene el primario. Tampoco de cuánta potencia es cada transformador y si siempre opera el mismo breaker. Podría haber un calentamiento por mal contacto o jna sobrecarga real que lo hace operar.



Hola Ennio
Dices que los trafos trabajarían en sentido inverso y habría voltaje presente en la linea caída?

Tienes razón

Saludos
nastor 3321
13/5/2017 09:53PM
Como no tenemos todos los antecedentes de valores de tensión y potencias, todo lo que indiquemos, pueden ser sólo palabras al viento. Ya que no podemos asegurar que funcione.
13/5/2017 10:03PM
Ennio Montenegro escribió:Como no tenemos todos los antecedentes de valores de tensión y potencias, todo lo que indiquemos, pueden ser sólo palabras al viento. Ya que no podemos asegurar que funcione.


Hola
Si cambian los voltajes cambian las bobinas, se supone que quien toque debe tener idea de electricidad, caso contrario mejor llamar a un profesional.

En consultas técnicas hay que dar datos precisos, uno insiste en eso, caso contrario es interpretar hasta los modismos para saber de donde están posteando y exponerse a cometer errores.
El intento se hace ...
Saludos
nastor 3321
13/5/2017 10:26PM
Nastor
Totalmente de acuerdo contigo. Se entiende que alguien con unos pocos conocimientos de electricidad, sabe que si opera un breaker, es por una sobrecarga y lo mínimo que haría, es medir los consumos de corriente, para prevenir la quema de un transformador.

ClaudiaSofíaHp
Contacta a un profesional que analice el real problema que tienes.
Podría ser tan simple como que los transformadores no entregan la capacidad de potencia a la carga conectada.
Otra posible causa, es que tengas cargas con un muy bajo factor de potencia, con lo que aumenta la corriente consumida, lo que haría operar un breaker.
13/5/2017 10:43PM
Hola
Otra vez diste al punto.
Hay que revisar por que salta la protección como primera instancia, me enfrasque tanto en el tema de la señalizacion que se me pasó por alto algo elemental como eso.
Complicadito el tema.
Saludos
nastor 3321
13/5/2017 10:53PM
Ennio Montenegro escribió:Como no tenemos todos los antecedentes de valores de tensión y potencias, todo lo que indiquemos, pueden ser sólo palabras al viento. Ya que no podemos asegurar que funcione.

Hola Ennio y Nastor
Por eso mismo solicite a Claudia un diagrama de lo que tiene hecho
Yo tambien pense en algo parecido y lo descarte tambien
La otra opcion que se me viene a la mente es que cada breaker lleve un contacto auxiliar NC. Cualquiera que se dispare cierra un circuito de una alarma ¿seria posible ?
elektomaq 12.002K
14/5/2017 01:04PM
Chicos gracias por ayudarme, se trata de un banco de transformadores principales de una planta de alimento, su voltaje es de 220-440v los 3 bancos están en paralelo y se encuentran conectados los 3 breaker, cuando se me baja uno me quedan funcionando dos no se va la energía en la planta. Yo quiero saber si podria colocar una alarma o un indicador para cuando se baje uno.
14/5/2017 01:32PM
Claudia
Ya sabemos el problema que tienes, debes leer todas las respuestas y responder las dudas que se plantean.
Una de las dudas es saber si has medido la intensidad de corriente, para saber si los transformadores están sobrecargados.
Para que sepas, si en el diseño inicial contempla breaker de una determinada intensidad de corriente y están operando, una probable cáusa es justamente la sobrecarga.
Pides que te avise si opera un breaker, pero NO ES la solución al problema, debes identificar el motivo por el cual está operando.
El motivo es simple. Si está operando por sobrecarga, al dejar de alimentar las cargas un transformador, los otros como ya sabes se sobrecargarán más. Al operar un segundo breaker, el único que queda operaría en menor tiempo, produciendo lo que ya sabes.
Debes revisar:
.- Poca capacidad de los breaker en relación a la capacidad de cada transformador.
.- Aumento de la potencia de la planta, mayor al de los transformadores.
.- Operación erronea por mal ajuste o selección de los breaker.
.- Aumento de la corriente por mal factor de potencia de los motores; alumbrado etc.
Comenta las mediciones que realizas.
Saludos
14/5/2017 03:16PM
elektomaq escribió:
Hola Ennio y Nastor

La otra opcion que se me viene a la mente es que cada breaker lleve un contacto auxiliar NC. Cualquiera que se dispare cierra un circuito de una alarma ¿seria posible ?


Así es en cuanto a la sirena, pero como dice Ennio : ¿Por que salta el breaker ?.Ese es en definitiva por donde debe comenzar.
Saludos
nastor 3321
15/5/2017 08:33PM
saludos
casi seguro que los 3 bancos no son de la misma capacidad, y por lo tanto al aumentar la carga siempre se dispara el de menor capacidad.

deduzco que la planta fue creciendo, y conforme a ello aumentaron un banco para compensar la carga, luego otro,etc.

es un sistema mal diseñado.
termelec 1898
16/5/2017 12:34AM
Saludos Termelec
Lo que comentas, ya se le mencionó. Es por eso que se le pidió que midiera la intensidad de corriente en los transformadores. Y que revisara el factor de potencia, en que un bajo valor hace aumentar el consumo de corriente.
Está claro que la solución pasa por poner un solo transformador de acuerdo al consumo actual, pero ésto tiene un alto costo que tendrían que volver a realizar.
Hasta el momento no ha respondido las dudas como son la potencia, aunque se sabe que la tensión es de 220-440V, pero no se sabe si son reductores o elevadores.
¿Sabes la respuesta?Responder

Bienvenido/a!

YoReparo es la mayor comunidad sobre tecnología. Colaboramos y compartimos información para solucionar todo tipo de problemas técnicos.

Para participar solo hace falta que te registres gratis aquí

Todos los Foros