Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

averia generador

30/10/2008 07:40PM
hola
tengo que reparar un generador monofasico que no da tension de salida

http://www.subirimagenes.com/fotos-foto0022-1370989.html

al desmontarlo lo primero es el condensador que esta en mal estado

lo segundo es esta pieza:
http://www.imaxenes.com/imagen/foto00211ic64rt.jpg.html

estaba instalada en el rotor,creo que es un rectificador ,tenia conectado un condensador, lo azul que se ve al lado(se rompio con el motor girando) no se como iba el condensador ni el supuesto rectificador,

si alguien sabe y me dice ,que es exactamente y como va conectado,

gracias
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta
30/10/2008 11:44PM
El cuadrado es un puente rectificador que convierte la tensión alterna en continua para la excitación del generador. El condensador tiene que ser para DC y se conecta el + al + del puente y el - al - del puente. Los terminales del puente que están marcados con ~ son las entradas de tensión alterna.
El generador no entrega tensión de salida ya que no tiene excitación el campo.

Saludos
31/10/2008 09:09AM
es la respuesta creo que mas acertada que e recibido,

pero una duda :

dices que el puente transforma la corriente alterna en continua, pero el motor no da corriente continua???
y el puente es para transformar la continua en alterna y asi tener a la salida 220V

sabrias decirme que valor aprox tendria que tener el condensador

un saludo y muchas gracias
31/10/2008 08:25PM
Un generador necesita de un mecanismo que lo mueva. Puede ser con motor eléctrico; a combustión; o una turbina de cualquier tipo.
Tienes que indicar qué tipo de sistema impulsor del generador utiliza. Si es con motor eléctrico, es para un generador de una aplicación especial.
Si el impulsor del generador es un motor eléctrico de corriente alterna y se obtiene corriente alterna del generador, lo único que se puede obtener es una potencia menor entregada que la potencia que consume el motor.
indica cual es el caso para saber si te conviene recuperarlo.

Lee el link.
http://es.wikipedia.org/wiki/Generador
Saludos
06/11/2008 01:42PM
el generador va acoplado a un motor de gas oil,genera 220v ac, y 7000w (32a)

el generador fue rebobinado,lo que me falta es saber que lo de el puenterectificador

gracias
08/11/2008 04:39AM
Para saber la hubicación correcta de los componentes se necesitan mas antecedentes, como la placa reguladora de tensión etc.
El problema podría haber comenzado con la falla de la placa reguladora de tensión, en que si se eleva la tensión, por lo tanto aumenta la corriente, recalentando el bobinado del generador y llegar a quemarlo si no tiene protecciones que limiten la corriente.

Saludos
18/11/2008 01:54PM
creo que ya tengo una idea sobre por donde va la averia

el motor fue rebobina,y mirando en una web, hay unas pruebas que se le pueden hacer al estator para saber si las bobinas estan bien conectadas,se trata de conectar el estator(desmontado) a corriente con una bola de acero en su interior,al darle tension si las bobinas estan bien conectadas la bola deberia girar dentro, pero esta recorre apenas unos centimetros y se queda clavada,yo creo que las bobinas estan mal conectadas, pero el problema es que no se como van conectadas, salen 6 cables,(pongo foto)) se que se puede hacer midiendo resistencias pero no se exactamente como

alguien sabe???

gracias

http://www.subirimagenes.com/fotos-foto0049-1474557.html
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta