Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 Identificacion de terminales en motores trifasicos - Motores y Bobinados - YoReparo
Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

Identificacion de terminales en motores trifasicos

18/10/2009 01:23AM
Soy estudiante, y realizo un manual para un banco de practicas, solo que para fines practicos desearia como identificar las terminales de un motor trifasico, y dependiendo de si es de 6, 9 y 12. cualquier informacion gracias.
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta
18/10/2009 07:28AM
Saludos desde España.Los terminales de salida de un motor trifasico,aqui en Europa van marcados por letras,que son las siguientes: Principio de bobinas U---V---W. Finales de bobinas X---Y---Z, siendo la relacion entre ellas U---X, V---Y, W---Z y si damos numeros a las letras estos son: 1-U, 2-V, 3-W para las entradas y 4-X, 5-Y, 6-Z para las salidas, esto es para motores con 6 terminales.La conexion para trabajar a 220 V seria la conexion Delta y conectaria con puentes las letras U---Z, V---X, W---Y, alimentando los terminales U--V--W. Para trabajar a 440 V seria la conexion Estrella y conectaria con un puente Z--X--Y y alimentaria por U--V--W. Los motores que llevan 9 o 12 terminales se utilizan para lo que se llama arranque en Estrella--Triangulo o en Dos tiempos. Los numeros tanto para 9 como para 12 las letras y numeros so los siguientes:U-1-7, V-2-8, W- 3-9 para las entradas y X-4-10, Y-5-11, Z-6-12 para las salidas.En los de 9 terminales,los numeros 10-11-12 se conectan en una estrella interior y salen afuera solo 9 que son 1-2-3 y 7-8-9 como entradas y 4-5-6 como salidas, para funcionar a 220 V conectariamos con un puente a 4-5-6 y puenteariamos 1-7, 2-8, 3-9 y los alimentariamos, para funcionar a 440 V puenteariamos 4-7, 5-8, 6-9 y alimentariamos por 1--2--3. En los de 12 terminales las salidas 10-11-12 van conectadas en la placa de bornas igual que las otras 9 y las combinaciones para las diferentes tensiones son las mismas que cuando hay 9 terminales.Espero haber servido de ayuda y haber aclarado algo tus dudas. Un saludo.