Mantenimiento correctivo Variador ATV61 200HP Schenider Elec

hace 4 semanas
Buenas noches Amigos

Voy hacer el cambio de los modulos IGBT´s en un variador ATV61 Schneider Electrc, en un manual que encontre especifican para cada tornillo un determinado torque con rangos entre 0,8Nm-10.8 Nm, mi pregunta es si es muy necesario aplicar al pie de la letra esa informacion usando un Torquimetro para esas magnitudes relativamente pequeñas o se puede hacer al tanteo

saludos

Manuel.
¿Sabes la respuesta?Responder
hace 3 semanas
Hola. Estos datos son de fábrica y mencionan el torque para no deformar su base (donde está la rosca) ya que esta es de aluminio. Puedes hacerlo "a ojo" sin problemas mientras este ajuste sea fuerte y sin olvidarse de colocar grasa disipadora entre el módulo y el disipador. Saludos
servimat1 Moderador 28.004K