logo Siemens medir rpm

hace 3 semanas
Hola tengo un logo8 y he realizado un programa para leer rpm, cuando lo simulo en la pc funciona, pero al conectar un sensor pnp en la entrada i3 solo lee hasta 600 rpm, lo puse en modo test online y veo que la entrada no detecta la señal a mayor rpm.. Necesito ayuda, como utilizar las entradas rápidas de logo?? Que otra idea de como medir rpm me sugieren?? Desde ya muchas gracias
¿Sabes la respuesta?Responder
hace 3 semanas
saludos
debe activar la entrada rapida en configuracion esta ese parametro
termelec 1898
hace 3 semanas
saludos

el rc24 trae entrada rapida, creo que el rc230 no la trae
termelec 1898
hace 3 semanas
12/24rce.... Es el logo que estoy utilizando... Gracias voy a ver si lo encuentro en configuraciones.👍
hace 3 semanas
No se que debo configurar... Aquí solo veo las entradas analógica im
hace 3 semanas
hace 3 semanas
saludos
esa foto estas configurando entradas analogicas, debes configurar entradas digital no me acuerdo cual es pero la pones en entrada rapida creo que es i5 o i6 la pones en rapida y te lee

ahi si te va a leer
termelec 1898